怎样布管?
1.      布管前首先分别标出水电:引出水口、电源总闸箱、开关、插座、灯具的具体位置。吊顶内走明管,墙面走暗管,尽量不在厨房、卫生间地面走暗管(出于对维修的难易程度、损失大小的考虑)。
2.      合理布管尽量做到不交叉,220V电源线管在布管时远离燃气、视频线、电话线、网线等线管(保持500mm间距)以免相互干扰。
3.      从所用导线的截面积与可承受的最大功率的对应关系得知:截面积2.5mm2可承受3300W;截面积4mm2可承受5280W;截面积6mm2可承受7920W;也就是说再同一个回路内使用各种电器功率的总和<相应截面积所能承受的功率,电线都不会发热、跳闸,都可以正常使用。相反如果用电器累加总功率远远超过线径所能承受的最大功率,可以采用a.增加线径,b.增加回路的方式解决,同样能达到不发热、不跳闸的目的。
例如:当我们使用即热式热水器时(他的瞬时功率达到6000W),我们就应该单独给他设置一条回路并且采用截面积为6mm2的电线。一般大一匹到大三匹的空调的功率在1100W-2400W之间所以选择线径在4mm2足以,一般插入电源插座的用电器具以厨房居多,虽然一并同时使用的概率不是很大,但由于单个功率都较大,依然应该精算出总功率来合理的选择线径。
举例:
厨房:电磁炉2000W+电饭锅800W+微波炉1500W+电烤箱1500W+洗碗机1200W+电冰箱150W+抽烟机50W。这么多厨房电器不见得家家都配齐,就是配齐了也不见得同时使用。以生活中常用的计算:微波炉、电饭锅、电冰箱、抽烟机,累加功率约为2500W至3000W之间,意味着最低要用截面积为2.5mm2(可承受3300W)的电线才可以不发热不掉闸。
卫生间:电热水器2000W+浴霸650W+电吹风1000W+洁身器1350W;在卫生间内同时使用上述用电器的可能性不大,冬季电热水器和浴霸同时使用总功率约为:2650W,所以截面积2.5mm2(可承受3300W)的电线足以胜任。
至于客厅、卧室内就更没有什么大功率电器了,使用截面积2.5mm2的电线都是以防万一留有余地啦。
灯线也是如此,但即便功率够用也不主张共同使用一个回路否则一旦分路跳闸整体断电。
综上所述我们知道了一个原理:判断怎样合理的布线及分配回路的个数;怎样合理选择线径就一目了然了,都是首先计算出本条回路中有可能同时接入用电器的叠加总功率,如果功率过大即可通过增大导线截面积或增加回路的方法解决。

回复 支持 反对

使用道具 举报

122#
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:20:44 | 只看该作者
地热装修该注意点什么?
1.      地热装修不可忽视的几点注意事项要提醒大家希望谨记:
a.      如果在地热供暖的房间进行装修,无论是采用电热供暖还是地热盘管供暖,当作轻钢龙骨隔断时一定注意地面不可采用膨胀螺丝固定方式(就是地面不能打孔)。
b.      装门时一定提前嘱咐说明是:“地热供暖”并提前备好墙吸,(注意不可以安装地吸)
避免打穿供热水管或打断电热丝(供热膜)。

回复 支持 反对

使用道具 举报

123#
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:21:23 | 只看该作者
怎样判断水管不漏水?
打压试验:
用软管在混水阀处将冷热水管串接在一起,其他安装龙头的地方都用水堵暂时封起来,留出较低的一条水管与打压器相连,打压器注满水打1.2MPa压力观察表头60分钟不掉压即可认为水管不漏。
插座通电检验:
用验电专用插头插入三头插座,查看指示灯指示在合格位置即可认为:“面对三头插座接线是合格的即为(左零右项接地在上)”或者哪几条线颠倒接错了位置,通过不同的灯亮都有明确提示。

回复 支持 反对

使用道具 举报

124#
 楼主| 发表于 2017-7-20 11:22:29 | 只看该作者
为什么电线要分色?
电线是不是只要能传输电流就行?电线如果不分色并不是不能使用,但是不方便使用和维修。我们知道:火线是带电的,如果我们自身绝缘良好就是触碰火线也不会被电着,为什么只是自身带电而不会被电哪?这是因为没有电流流经我们的身体,但是当我们的身体任何部位与地面、墙面接触并且绝缘不好时就会有电流流经我们的身体,也就是触电。我们用红色电线警示有电不要触碰,所以火线(也叫项线)用红色代表。
如果是灯泡(或电器)想让它亮(或让电器工作)就得提供电的一条回路也就是零线(又叫回火)这样灯才会亮(电器才会工作)这条零线用蓝色代表,也就是蓝色线就代表零线。
注意观察我们发现三孔插座中还有一个独立的插孔,他的连线源头一端与大地相连,如果插上用电器插头那么另一端就连在用电器外壳上。如果一旦用电器外壳漏电,没有这条线人就会触电,有了这条线漏电流就会直接进入大地(人体对电的阻力比较大),所以这条线起到对人体的保护作用。我们称它为地线,用黄、绿双色线表示。
面对三孔插座正确的接线方法应该是:“左零右项接地在上”。                        

回复 支持 反对

使用道具 举报

125#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:39:05 | 只看该作者
铺纯实木地板是打龙骨还是地面水泥找平更好
回答这个问题前首先弄清龙骨起到什么作用?它的主要作用有五点:
1.    通过龙骨与地面固定和局部垫层,起到调直、找平作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

126#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:40:00 | 只看该作者
2.    还起到地板在龙骨上钳钉固定作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

127#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:40:44 | 只看该作者
3.    由于实木地板分段在龙骨上悬空,能增加弹性、起到增强脚感作用

回复 支持 反对

使用道具 举报

128#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:41:17 | 只看该作者
4.    架空地板对于实木地板而言就能有效的防潮、防受潮而变形

回复 支持 反对

使用道具 举报

129#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:43:34 | 只看该作者
5.    架空的地板下面、龙骨之间利于布线(走线管)且不会伤及地面


而地面水泥找平铺贴拼花实木地板和复合地板更为适宜,未增加脚感


回复 支持 反对

使用道具 举报

130#
 楼主| 发表于 2017-7-22 14:44:19 | 只看该作者
综上所述我们知道不同规格、类别的地板要用到不同的工艺材料进行

回复 支持 反对